    From Piviul@21:1/5 to All on Thu Dec 14 09:30:02 2023
    Ciao a tutti, qual è il modo più efficiente per collegare un server con
    un doppio alimentatore ad un UPS? Tutti e due gli alimentatori sullo
    stesso UPS oppure è meglio dividerli su più UPS?

    Se si dividono su più UPS poi però è un casino perché il server rischia
    di non conoscere lo stato della batteria dell'ups che lo alimenta...

    Mi confermate quindi che la cosa migliore sia collegarli ad un solo UPS?

    ...o c'è qualche altro modo?

    Grazie

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Paride Desimone@21:1/5 to All on Thu Dec 14 12:40:01 2023
    Il 14-12-2023 08:21 Piviul ha scritto:
    Ciao a tutti, qual è il modo più efficiente per collegare un server con
    un doppio alimentatore ad un UPS? Tutti e due gli alimentatori sullo
    stesso UPS oppure è meglio dividerli su più UPS?


    su 2 ups differenti

    Se si dividono su più UPS poi però è un casino perché il server rischia di non conoscere lo stato della batteria dell'ups che lo alimenta...

    dipende dal sistema di monitoraggio

    /paride

    -- https://keyserver.gnupg.org/pks/lookup?op=get&search=0xf14cd648d16d33c82a7d2ac778c59a24690431d3

    Chi e' pronto a rinunciare alle proprie liberta' fondamentali per
    comprarsi briciole di temporanea sicurezza non merita ne' la liberta'
    ne' la sicurezza.(Benjamin Franklin - dalla Risposta al Governatore,
    Assemblea della Pennsylvania, 11 novembre 1755)

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Mario Vittorio Guenzi@21:1/5 to All on Thu Dec 14 14:10:01 2023
    Buondi' a tutti

    qui da noi in dita abbiamo una linea preferenziale per i PC, quindi le
    macchine con doppio alimentatore le alimentiamo uno dalla linea e uno
    dall'ups.

    Se manca tensione interviene l'ups, se no lavorano in pari.

    Il 14/12/23 09:21, Piviul ha scritto:
    Ciao a tutti, qual è il modo più efficiente per collegare un server
    con un doppio alimentatore ad un UPS? Tutti e due gli alimentatori
    sullo stesso UPS oppure è meglio dividerli su più UPS?

    Se si dividono su più UPS poi però è un casino perché il server
    rischia di non conoscere lo stato della batteria dell'ups che lo
    alimenta...

    Mi confermate quindi che la cosa migliore sia collegarli ad un solo UPS?

    ...o c'è qualche altro modo?

    Grazie

    Piviul


    --

    Mario Vittorio Guenzi
    E-mail jclark@tiscali.it
    Si vis pacem, para bellum

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Diego Zuccato on Thu Dec 14 16:10:01 2023
    On 12/14/23 09:34, Diego Zuccato wrote:
    Dipende da quanto vuoi addentrarti nella tana del Bianconiglio...
    Se hai due UPS, meglio metterli uno per alimentatore, con monitoraggio
    sul più piccolo.

    Di UPS ne ho più di uno, alcuni più potenti altri meno ma sono condivisi quindi alcuni colloquiano con l'ups via rete. In realtà abbiamo anche un generatore ma entra in funzione solo dopo qualche minuto dopo il salto
    di corrente e quando torna, il generatore restituisce il comando alla
    rete elettrica ma per farlo salta ancora la corrente. Ora quindi gli UPS
    devono essere in grado di tenere su i server solo per qualche minuto;
    per questo motivo non mi sono mai preoccupato più di tanto.

    Ragionando però secondo me la cosa migliore è collegare tutti gli alimentatori di un server allo stesso UPS altrimenti il self-test non è
    più significativo, introduci un aspetto casuale e quindi riesci a tenere
    sotto controllo l'alimentazione dei tuoi server con più difficoltà

    Perché invece dici che è meglio distribuirli su più UPS?


    Ma se hai un generatore puoi anche prendere la sua uscita e mandarla direttamente ad uno degli alimentatori e all'ingresso dell'UPS che è collegato all'altro.

    beh il generatore server per fare andare anche l'ascensore; se non ho
    capito male cosa intendi dire, dovresti avere un parco batterie
    inutilmente esagerato nel mio caso.

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Paride Desimone on Thu Dec 14 16:20:01 2023
    On 12/14/23 12:30, Paride Desimone wrote:
    Il 14-12-2023 08:21 Piviul ha scritto:
    Ciao a tutti, qual è il modo più efficiente per collegare un server
    con un doppio alimentatore ad un UPS? Tutti e due gli alimentatori
    sullo stesso UPS oppure è meglio dividerli su più UPS?

    su 2 ups differenti

    Io mi sono convinto del contrario; vuoi invece esternare le tue motivazioni?


    Se si dividono su più UPS poi però è un casino perché il server
    rischia di non conoscere lo stato della batteria dell'ups che lo
    alimenta...

    dipende dal sistema di monitoraggio

    io uso ups apc con apcupsd. Esiste qualche sistema diverso più efficiente?


    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Mario Vittorio Guenzi on Thu Dec 14 16:30:01 2023
    On 12/14/23 13:56, Mario Vittorio Guenzi wrote:
    Buondi' a tutti

    qui da noi in dita abbiamo una linea preferenziale per i PC, quindi le macchine con doppio alimentatore le alimentiamo uno dalla linea e uno dall'ups.

    Se manca tensione interviene l'ups, se no lavorano in pari.

    si però come dicevo in un altro post poi quando fai il selftest potrebbe
    non essere significativo e quando va via la corrente sul serio, rischi
    che la legge di Murphy ti faccia un bello scherzetto... o mi sfugge
    qualcosa?

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Marco Gaiarin@21:1/5 to All on Thu Dec 14 21:50:02 2023
    Mandi! Piviul
    In chel di` si favelave...

    ...o c'è qualche altro modo?

    Fai domande complicate... ;-)


    Concordo con gli altri: se hai due UPS, li incrociamo. Ovviamente nella configurazione del controlo degli UPS, devi stare attento ma tendenzialmente
    è meglio così, perchè se succede qualcosa nella 'zona morta' (è saltata la corrente ma ancora il server non si è spento) il server si spegne correttamente.

    Se ovviamente hai una 'linea rossa', puoi mettere un alimentatore sotto UPS
    e l'altro in linea rossa.


    MAI e poi MAI colegare direttamnete un alimentatore alla linea normale, sono parecchio delicati e rischieresti solo di rovinarli...

    --
    ...buffoni che campate di versi senza forza
    avrete soldi e gloria, ma non avete scorza; (F. Guccini)

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Marco Gaiarin on Fri Dec 15 09:20:01 2023
    On 12/14/23 21:30, Marco Gaiarin wrote:
    Mandi! Piviul
    In chel di` si favelave...

    ...o c'è qualche altro modo?
    Fai domande complicate... ;-)

    Concordo con gli altri: se hai due UPS, li incrociamo. Ovviamente nella configurazione del controlo degli UPS, devi stare attento ma tendenzialmente è meglio così, perchè se succede qualcosa nella 'zona morta' (è saltata la
    corrente ma ancora il server non si è spento) il server si spegne correttamente.

    A me non sembra una buona idea ma sono sempre disposto a cambiare
    opinione se mi convinci! Vediamo però per ora se riesco a convincerti io:

    Supponiamo di avere 3 server (s1, s2 e s3) e 2 UPS (u1 e u2); tutti e 3
    i server sono collegati con un alimentatore a u1 e uno a u2. s1 gestisce
    u1 e s2 gestisce u2; s3 invece riceve le info dell'ups tramite rete
    dell'ups di s2 (u2).

    Supponiamo che nel momento in cui vada via la corrente u1 alimenti s1 e
    s3 mentre s2 sia alimentato da u2. La batteria di u1 andrà giù più velocemente e spegnerà s1 ma non s3 che riceve le info sullo stato della batteria di u2 quindi quando u1 staccherà la corrente improvvisamente
    passerà ad alimentarsi da u2 e improvvisamente il consumo su u2
    raddoppierà ed ora con 2 server potrebbe anche non avere la corrente per alimentarli entrambi oppure non averne abbastanza per fare fare ad
    entrambi uno shutdown dolce.

    A me sembra che farli alimentare da più UPS renda soltanto le cose meno prevedibili e l'imprevedibilità, l'elemento casuale è che non sai più in ogni istante da chi è alimentato un server e come dicevo Murphy è sempre
    in agguato e riesce a fare accadere anche combinazioni che sembrano improbabili.

    Inoltre quale sarebbe il vantaggio di alimentarli da ups differenti? A
    me sembra che si inserisca solo confusione, un quid di casualità nello shutdown in caso di assenza prolungata di corrente che renda le cose più fumose.


    Se ovviamente hai una 'linea rossa', puoi mettere un alimentatore sotto UPS
    e l'altro in linea rossa.

    cos'è la linea rossa? 😳


    MAI e poi MAI colegare direttamnete un alimentatore alla linea normale, sono parecchio delicati e rischieresti solo di rovinarli...

    A conferma di quel che dici aggiungo che, almeno da noi, il 90% degli alimentatori che si guastano, si guastano in seguito ad un salto di
    corrente.

    Comunque probabilmente mi sfugge qualcosa siete quasi tutti concordi a splittare i 2 alimentatori da sorgenti differenti... ma cosa?

    Grazie

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Paolo Miotto on Fri Dec 15 09:40:01 2023
    On 12/14/23 09:46, Paolo Miotto wrote:
    Il 14/12/23 09:21, Piviul ha scritto:
    Ciao a tutti, qual è il modo più efficiente per collegare un server
    con un doppio alimentatore ad un UPS? Tutti e due gli alimentatori
    sullo stesso UPS oppure è meglio dividerli su più UPS?
    Se possibile un UPS per alimentatore, si guasta (o devi manuternere)
    un UPS ma resti su con l'altro

    beh, se i server collegati all'UPS da manutenere hanno 2 alimentatori li
    puoi comunque spostare, uno per volta alla bisogna, da un UPS all'altro.


    Se si dividono su più UPS poi però è un casino perché il server
    rischia di non conoscere lo stato della batteria dell'ups che lo
    alimenta...
    Di solito lo alimentano entrambi,

    In che senso? AFAIK in un dato istante solo un alimentatore riceve
    corrente e il pc o è alimentato da uno o dall'altro, mai da entrambi.
    Inoltre da quel che so il pc conosce soltanto lo stato di un ups e non
    sa nemmeno se in un dato momento è o meno alimentato dall'UPS di cui
    conosce lo stato.


    per cui lo stato è quello di entrambi gli UPS, e resterà attivo fino a
    che almento uno avrà energia.

    non è detto. Il server si spegne quando l'ups di cui conosce lo stato
    dice che è ora di spegnersi, magari l'altro UPS invece è ancora in buona salute.

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Paride Desimone on Fri Dec 15 09:50:02 2023
    On 12/14/23 12:30, Paride Desimone wrote:
    [...]
    Se si dividono su più UPS poi però è un casino perché il server
    rischia di non conoscere lo stato della batteria dell'ups che lo
    alimenta...

    dipende dal sistema di monitoraggio

    ci sono sistemi di monitoraggio che permettono di conoscere lo stato
    dell'ups da correntemente viene alimentato anche in caso di più
    alimentatori su ups differenti?

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Leonardo Boselli@21:1/5 to Piviul on Fri Dec 15 11:00:01 2023
    This message is in MIME format. The first part should be readable text,
    while the remaining parts are likely unreadable without MIME-aware tools.

    On Fri, 15 Dec 2023, Piviul wrote:
    Se ovviamente hai una 'linea rossa', puoi mettere un alimentatore sotto UPS >> e l'altro in linea rossa.

    cos'è la linea rossa? 😳

    Si chiama linea rossa perché di solito le prese collegata va tale linea
    sono rosse. Si tratta di una linea che è collegata a una alimentazione differente, non è soggetta ai sezionatori di locali e di regola è
    collegata a un gruppo di continuità e un generatore, e viene utilizzata
    per quelle apparecchiature che non debbono spengersi.

    --
    Leonardo Boselli
    Firenze, Toscana, Europa
    http://i.trail.it
    tel:+393287329225

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Diego Zuccato on Fri Dec 15 15:50:01 2023
    On 12/15/23 13:02, Diego Zuccato wrote:
    Il 15/12/2023 09:30, Piviul ha scritto:
    Di solito lo alimentano entrambi,
    In che senso? AFAIK in un dato istante solo un alimentatore riceve
    corrente e il pc o è alimentato da uno o dall'altro, mai da entrambi.
    Inoltre da quel che so il pc conosce soltanto lo stato di un ups e
    non sa nemmeno se in un dato momento è o meno alimentato dall'UPS di
    cui conosce lo stato.

    No, il carico viene ripartito in maniera equa tra i due alimentatori,
    così che lavorino "freschi" (al di sotto del 50%). Nel momento in cui
    manchi un alimentatore, ovviamente, tutto il carico passa sull'altro.
    Non ho mai incontrato un server con alimentatori in "hot standby" :)

    questo  non lo sapevo, interessante, grazie. Quindi il mio discorso
    viene di molto ridimensionato... interessante e grazie!

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Diego Zuccato on Tue Dec 19 14:40:01 2023
    On 12/18/23 08:48, Diego Zuccato wrote:
    Il 14/12/2023 16:09, Piviul ha scritto:
    On 12/14/23 09:34, Diego Zuccato wrote:
    Dipende da quanto vuoi addentrarti nella tana del Bianconiglio...
    Se hai due UPS, meglio metterli uno per alimentatore, con
    monitoraggio sul più piccolo.

    Di UPS ne ho più di uno, alcuni più potenti altri meno ma sono
    condivisi quindi alcuni colloquiano con l'ups via rete. In realtà
    abbiamo anche un generatore ma entra in funzione solo dopo qualche
    minuto dopo il salto di corrente e quando torna, il generatore
    restituisce il comando alla rete elettrica ma per farlo salta ancora
    la corrente. Ora quindi gli UPS devono essere in grado di tenere su i
    server solo per qualche minuto; per questo motivo non mi sono mai
    preoccupato più di tanto.

    Ottima cosa. Strano però che il generatore impieghi tanto per partire. Quello che ho messo a casa si attiva dopo 10s, anche se potrebbe
    iniziare a dare corrente dopo 30-40s (soprattutto quando è freddo,
    come adesso, e quindi deve fare più tentativi di avviamento).

    magari si può configurare, non lo gestisco io,  ma che siano 10s o 4
    minuti fa poca differenza, il danno per il salto di corrente è stato
    fatto...


    Ragionando però secondo me la cosa migliore è collegare tutti gli
    alimentatori di un server allo stesso UPS altrimenti il self-test non
    è più significativo, introduci un aspetto casuale e quindi riesci a
    tenere sotto controllo l'alimentazione dei tuoi server con più
    difficoltà

    Il self test non è comunque particolarmente significativo: il carico
    dei server varia anche di tanto in funzione del carico. Un nodo di
    calcolo può andare da 300W in idle a 1kW quando parte un job.

    Perché invece dici che è meglio distribuirli su più UPS?

    Intanto per tolleranza ai guasti: se ti salta un UPS (o la signora
    delle pulizie prende contro al tasto di spegnimento d'emergenza...
    ehm...) e entrambi gli alimentatori sono attaccati lì, bye bye.
    E poi per ridurre il carico sull'UPS, aumentando la vita delle
    batterie (soprattutto sui modelli con batterie a 24V -- quelli con
    batteria a 12V meglio evitarli in partenza, a meno di non mettere una LiFePO4).
    E, "non che importi granchè, però..." il load sharing aiuta a far
    lavorare meglio il self test in quanto le variazioni di carico sono
    minori.

    AFAIK se la signora delle pulizie spegne un ups il server che lo
    gestisce si spegne anch'esso quand'anche uno dei suoi alimentatori
    continuasse a ricevere corrente, è il software che lo farebbe spegnere.
    Per quanto riguarda il carico, sull'UPS il carico è lo stesso, sono
    sempre lo stesso numero di server e lo stesso numero di UPS,
    semplicemente un server invece di pesare tutto su un UPS, pesa metà su
    uno e metà su un altro ma poi sull'UPS c'è sempre la metà del carico di
    un altro server...


    Ma se hai un generatore puoi anche prendere la sua uscita e mandarla
    direttamente ad uno degli alimentatori e all'ingresso dell'UPS che è
    collegato all'altro.

    beh il generatore server per fare andare anche l'ascensore; se non ho
    capito male cosa intendi dire, dovresti avere un parco batterie
    inutilmente esagerato nel mio caso.

    Nono, dal generatore vai da un lato all'ascensore, dall'altro all'UPS,
    che poi alimenta una "zampa" del server.
    Ma considera che un UPS fa anche da filtro per molte schifezze EM che
    girano sulla rete elettrica (e l'ascensore ne genera parecchie),
    quindi è sicuramente meglio avere 2 UPS on-line (i line interactive
    possono offrire una protezione minima, gli offline meglio lasciarli
    perdere).

    Grazie Diego, ottimi consigli vediamo se riuscirò mai a metterli in pratica

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Diego Zuccato on Tue Dec 19 17:20:01 2023
    On 12/19/23 15:42, Diego Zuccato wrote:
    Il 19/12/2023 14:30, Piviul ha scritto:

    E, "non che importi granchè, però..." il load sharing aiuta a far
    lavorare meglio il self test in quanto le variazioni di carico sono
    minori.

    AFAIK se la signora delle pulizie spegne un ups il server che lo
    gestisce si spegne anch'esso quand'anche uno dei suoi alimentatori
    continuasse a ricevere corrente, è il software che lo farebbe spegnere.
    Dipende a) da come lo configuri e b) dai per scontato che l'UPS sia
    collegato ad un solo server (personalmente pretendo solo UPS con
    management via rete). Inoltre si spegne sì, ma in modo pulito
    (shutdown), mentre se entrambi gli alimentatori fossero sotto
    quell'UPS si spegnerebbe brutalmente (shutoff).

    ma no, perché dovrebbe spegnersi brutalmente? Se un ups va giù il pc che
    lo gestisce va giù quando i valori impostati sono raggiunti (batteria
    residua, tempo residuo...). Se l'UPS alimenta più server si spegneranno
    anche quei server che lo monitorano magari via rete mentre i server che
    non lo monitorano improvvisamente sposteranno il carico sull'UPS legato all'altro alimentatore.


    Per quanto riguarda il carico, sull'UPS il carico è lo stesso, sono
    sempre lo stesso numero di server e lo stesso numero di UPS,
    semplicemente un server invece di pesare tutto su un UPS, pesa metà
    su uno e metà su un altro ma poi sull'UPS c'è sempre la metà del
    carico di un altro server...
    Infatti parlavo delle variazioni di carico, non del carico in totale.
    Se ho un server dove parte un'elaborazione pesante e il consumo
    aumenta di 700W su un solo UPS, la predizione di durata della batteria (soprattutto SLA, con resistenza interna relativamente elevata e
    decisamente non lineare all'aumentare del carico) viene falsata molto pesantemente, mentre se gli stessi 700W sono ripartiti equamente tra
    due UPS la predizione di durata sarà più accurata.

    Scusa Diego ma è praticamente lo stesso, certo le variazioni di carico
    sono distribuite meglio ma poca roba, il carico totale è sempre lo
    stesso... per contro le informazioni statistiche sulla quantità di carica/tempo rimasto non sono più attendibili e anzi se la corrente
    continua a mancare tanto tempo da fare spegnere i server che monitorano
    l'UPS quelli collegati per metà all'UPS che si è spento spostano il
    carico improvvisamente sull'altro UPS che magari aveva già poca carica
    ed improvvisamente si vede aumentare il carico quindi diminuire il tempo residuo e decidere improvvisamente di spegnere i server che lo
    monitorano ma potrebbe non avere più tanta carica da permettere uno
    shutdown dolce. Rileggiti lo scenario che ho fatto con 2 UPS e 3 server.
    Certo allora non sapevo che il carico venisse distribuito ma esiste un
    caso in cui improvvisamente sull'UPS raddoppia il carico proprio quando probabilmente la batteria è già esausta e quindi si rischia che non regga...

    ...in altre parole non mi hai convinto ;)


    Grazie Diego, ottimi consigli vediamo se riuscirò mai a metterli in
    pratica

    L'importante è sapere cosa c'è in giro per prendere decisioni
    informate. Per questo aggiungo un po' di carne al fuoco, anche se OT.
    Per seguire più in profondità il rabbit hole dell'alta affidabilità:
    gli automatic transfer switch (ATS)!

    Riprendiamo una situazione più "casalinga": server realizzato con
    vecchio PC, alimentatore ovviamente a singolo ingresso.
    Con un ATS posso fare in modo che la singola alimentazione possa
    provenire da due distinte, passando da una all'altra in caso di
    necessità e con un'interruzione inferiore ad una semionda (che non
    crea problemi a nessun alimentatore semi-decente). In pratica si
    tratta di un teleruttore a commutazione molto veloce con due bobine.
    Dalla spina, da un lato vado all'ingresso dell'UPS, dall'altro
    all'ingresso "B" dell'ATS. Dall'uscita dell'UPS vado all'ingresso "A" dell'ATS e l'uscita dell'ATS va ai carichi. Se manca corrente non
    succede nulla: l'UPS continua ad alimentare i carichi finché può. Ma
    se invece viene spento (o si guasta) l'UPS, ecco che interviene l'ATS
    che commuta immediatamente sulla linea d'ingresso, così i carichi non
    si accorgono di nulla.
    Un ATS per uso casalingo (beh... fino a 63A è anche più che casalingo)
    si trova su AE a meno di 100€, ma se si va su prodotti rackable tipo
    quelli di Aten si passa a 1500€ (che però offrono anche il
    monitoraggio dello stato via rete).

    Non ne conoscevo l'esistenza, interessante, grazie Diego!

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Marco Gaiarin@21:1/5 to All on Tue Dec 19 21:50:01 2023
    Mandi! Piviul
    In chel di` si favelave...

    Inoltre quale sarebbe il vantaggio di alimentarli da ups differenti? A
    me sembra che si inserisca solo confusione, un quid di casualità nello shutdown in caso di assenza prolungata di corrente che renda le cose più fumose.

    Diciamo che i server non dovrebbero spegnersi mai, e distribuire il carico
    in questo modo da maggiori garanzie, in generale.

    Vero che espone a 'zone morte' (la corrente torna a shutdown eseguito e
    prima che l'UPS, gli UPS, si siano spenti), ma il rischio di un spegnimento improvviso è sicuramente maggiore. Un server spento lo accendi via iDRAC/iLO/...

    --
    Se si insegna a un bambino a programmare in qualche linguaggio
    informatico, questo esercizio logico lo renderà padrone e non
    schiavo del computer. (Umberto Eco)

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Diego Zuccato on Wed Dec 20 08:40:02 2023
    On 12/20/23 06:53, Diego Zuccato wrote:
    Il 19/12/2023 17:09, Piviul ha scritto:

    AFAIK se la signora delle pulizie spegne un ups il server che lo
    gestisce si spegne anch'esso quand'anche uno dei suoi alimentatori
    continuasse a ricevere corrente, è il software che lo farebbe
    spegnere.
    Dipende a) da come lo configuri e b) dai per scontato che l'UPS sia
    collegato ad un solo server (personalmente pretendo solo UPS con
    management via rete). Inoltre si spegne sì, ma in modo pulito
    (shutdown), mentre se entrambi gli alimentatori fossero sotto
    quell'UPS si spegnerebbe brutalmente (shutoff).

    ma no, perché dovrebbe spegnersi brutalmente?

    Perché la signora delle pulizie ci ha preso contro e ha fatto scattare
    il breaker di uscita, tagliando così la corrente ad entrambi gli alimentatori in un colpo solo? :)

    ma se i pc che alimentano gli ups sono correttamente configurati fanno
    un gracefully shutdown, poi se qualcuno se ne accorge e ridà la corrente
    loro ripartono, non si spengono brutalmente


    Scusa Diego ma è praticamente lo stesso, certo le variazioni di
    carico sono distribuite meglio ma poca roba, il carico totale è
    sempre lo stesso... per contro le informazioni statistiche sulla
    quantità di carica/tempo rimasto non sono più attendibili e anzi se
    la corrente continua a mancare tanto tempo da fare spegnere i server
    che monitorano l'UPS quelli collegati per metà all'UPS che si è
    spento spostano il carico improvvisamente sull'altro UPS che magari
    aveva già poca carica ed improvvisamente si vede aumentare il carico
    quindi diminuire il tempo residuo e decidere improvvisamente di
    spegnere i server che lo monitorano ma potrebbe non avere più tanta
    carica da permettere uno shutdown dolce. Rileggiti lo scenario che ho
    fatto con 2 UPS e 3 server. Certo allora non sapevo che il carico
    venisse distribuito ma esiste un caso in cui improvvisamente sull'UPS
    raddoppia il carico proprio quando probabilmente la batteria è già
    esausta e quindi si rischia che non regga...

    Beh, intanto si sono spenti alcuni dei server, quindi il carico totale
    è diminuito (sperabilmente più della metà). Di questo non hai tenuto
    conto :)

    scusa Diego, prendiamo il caso di 2 UPS e 3 server con doppio
    alimentatore uno su ogni UPS. Il primo server ha come monitor il primo
    UPS, gli altri 2 il secondo. Se va via la corrente e l'UPS 1 fa spegnere server1 poi stacca la corrente. Appena prima che l'UPS 1 si spenga,
    server 1 è spento ed entrambi gli UPS alimentano la metà del carico dei
    2 server; la batteria possiamo supporre che sia piuttosto scarica ma non
    ancora scarica da ordinare un gracefully shutdown. Ora l'UPS 1 stacca la corrente e l'UPS 2 improvvisamente si trova con un carico doppio con la batteria quasi esausta. È uno scenario molto probabile.

    Se invece 2 server sono alimentati da un solo UPS e l'altro server solo dall'altro UPS certamente se i 2 UPS sono simili i 2 server si
    spegneranno prima, ma so a priori quali sono, so cosa aspettarmi quando
    la corrente se ne va. E se la donna delle pulizie stacca un UPS so che i
    server legati a quell'UPS si spegneranno e soltanto guardando quali
    servizi sono saltati so quale UPS è spento.


    Poi, per mia esperienza, se arrivi a dover usare l'ultima energia
    delle batterie sei nei guai. Grossi. Soprattutto con quelle al piombo,
    cerca di fare in modo di non scendere mai (beh, molto raramente: di
    tanto in tanto una desolfatazione gli fa bene) sotto il 50%: le
    batterie ti dureranno molto più a lungo e saranno più affidabili.

    quindi la calibrazione della batteria pregiudica la durata della stessa?


    IMO la politica migliore è:
    - definire il runtime massimo degli UPS coi server collegati (diciamo
    15', praticamente lo standard)
    - predisporre un generatore che parta in molto meno tempo (diciamo
    entro 3', mi pare più che ragionevole)
    - predisporre i server per per iniziare lo shutdown appena rilevano
    che manca alimentazione da più tempo del massimo previsto per la
    partenza del generatore (tipo 5').

    In questo modo non hai sorprese e non massacri le batterie.

    Certo, se hai un generatore sono d'accordo questa configurazione è la migliore, le mie elucubrazioni riguardavano l'assenza di generatore.

    Grazie e buona giornata

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Diego Zuccato on Thu Dec 21 11:00:01 2023
    On 12/20/23 09:31, Diego Zuccato wrote:
    [...]
    Dovuto ad una erronea configurazione che devi evitare che possa
    proporsi. Secondo i punti che ti ho detto nell'altra mail, mettiamo
    qualche valore. Diciamo che i server consumino 500W (250+250) e che un
    UPS, con un carico di 1500W (il totale), regga *almeno* 15 minuti ma
    il secondo UPS, con battteria più nuova, può arrivare a 20.
    Quando inizia a mancare corrente, il server che monitora il primo UPS
    va in shutdown dopo 5 minuti, mentre i server che monitorano il
    secondo... pure! Chissene se la batteria è più nuova! Dopo 5 minuti di black out è ora di fermare tutto comunque.

    Quindi tu imposteresti come monitor l'ups con la carica minore per tutti
    i server... non ci avevo pensato. Beh in effetti così dovrebbe funzionare

    Ora mi hai convinto ;)

    Ma voi fate la calibrazione della batteria? Farla diminuisce la durata
    della stessa?

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Marco Gaiarin@21:1/5 to All on Thu Dec 21 21:20:01 2023
    Mandi! Piviul
    In chel di` si favelave...

    Ma voi fate la calibrazione della batteria? Farla diminuisce la durata
    della stessa?

    Solo, come consigliato dal vendor, quando cambio le batterie. Oppure se
    l'ups mi da segnali brutti, al che di solito con un test delle batterie lo uccido. ;-)

    --