    From Piviul@21:1/5 to All on Tue Nov 21 14:30:01 2023
    Ciao a tutti, vorrei sottoporvi una stranezza su un UPS APC...

    Questa mattina arrivo in ufficio ed un APC smartups 750 si lamenta che
    la batteria è da cambiare con i soliti bip-bip ossessivi. Mi dico: no
    problem, sul mio PC ho un altro smartups 750, lo sostituisco con quello
    prima dell'arrivo dell'orda degli utenti. Spengo il mio pc, spengo il
    server e sostituisco l'UPS del server con quello del mio pc; appena
    accendo l'ups del server incomincia a rifare bip-bip dicendo che la
    batteria è da cambiare. Sono un po' perplesso ma vorrà dire che entrambi
    gli ups hanno le batterie esauste, morte contemporaneamente...
    improbabile ma possibile. Prendo l'ups del server, lo metto sul mio pc
    e... va tutto bene. L'ups non si lamenta con il solito bip-bip
    ossessivo. Avvio il mio pc con l'ups che prima era sul server faccio un self-test e passa il test. Allora eseguo una calibrazione della
    batteria. Anche quella va a buon fine.

    Certamente domani mattina ci riprovo, scambio nuovamente i 2 UPS ma...
    come è possibile?

    Altro indizio strano... sul server se avvio il demone apcupsd incomincia
    a raffica (5 messaggi al minuto circa) mandarmi qualcosa tipo:

    pbs-nas Communications with UPS SmartUPS-750 restored

    APC : 001,041,0937
    DATE : 2023-11-21 08:11:19 +0100
    HOSTNAME : pbs-nas
    VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian
    UPSNAME : SmartUPS-750
    CABLE : USB Cable
    DRIVER : USB UPS Driver
    UPSMODE : Stand Alone
    STARTTIME: 2023-11-21 08:11:06 +0100
    MODEL : Smart-UPS 750
    STATUS : COMMLOST
    LINEV : 223.2 Volts
    LOADPCT : 56.5 Percent
    BCHARGE : 0.0 Percent
    TIMELEFT : 0.0 Minutes
    MBATTCHG : 5 Percent
    MINTIMEL : 3 Minutes
    MAXTIME : 0 Seconds
    OUTPUTV : 223.2 Volts
    SENSE : High
    DWAKE : -1 Seconds
    DSHUTD : 180 Seconds
    LOTRANS : 0.0 Volts
    HITRANS : 0.0 Volts
    RETPCT : 90.0 Percent
    ITEMP : 36.0 C
    ALARMDEL : 30 Seconds
    BATTV : 27.3 Volts
    LINEFREQ : 50.0 Hz
    NUMXFERS : 0
    TONBATT : 0 Seconds
    CUMONBATT: 0 Seconds
    XOFFBATT : N/A
    SELFTEST : NO
    STESTI : 7 days
    STATFLAG : 0x01000100
    MANDATE : 2006-05-27
    SERIALNO : AS0622342047
    BATTDATE : 2022-11-13
    NOMOUTV : 0 Volts
    NOMBATTV : 24.0 Volts
    END APC : 2023-11-21 08:11:19 +0100
    Nei apcupsd.events trovo:

    # grep "2023-11-21 08:11" /var/log/apcupsd.events
    2023-11-21 08:11:06 +0100  apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) debian
    startup succeeded
    2023-11-21 08:11:10 +0100  Battery disconnected.
    2023-11-21 08:11:19 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:11:27 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:11:36 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:11:50 +0100  Communications with UPS restored.
    Un Battery disconnected e poi a raffica i restored. Negli apcupsd.events relativamente a Battery trovo:

    # grep -A1 -B3 -i battery /var/log/apcupsd.events
    2023-11-17 15:25:55 +0100  apcupsd exiting, signal 15
    2023-11-17 15:25:55 +0100  apcupsd shutdown succeeded
    2023-11-17 15:27:23 +0100  apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) debian
    startup succeeded
    2023-11-20 06:56:50 +0100  UPS Self Test switch to battery.
    2023-11-20 06:56:55 +0100  UPS battery must be replaced.
    2023-11-20 06:56:55 +0100  UPS Self Test completed: No test results available
    2023-11-20 15:57:55 +0100  UPS battery must be replaced.
    2023-11-20 18:31:24 +0100  apcupsd exiting, signal 15
    --
    2023-11-20 22:27:13 +0100  apcupsd exiting, signal 15
    2023-11-20 22:27:13 +0100  apcupsd shutdown succeeded
    2023-11-21 08:11:06 +0100  apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) debian
    startup succeeded
    2023-11-21 08:11:10 +0100  Battery disconnected.
    2023-11-21 08:11:19 +0100  Communications with UPS restored.
    --
    2023-11-21 08:12:00 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:12:08 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:12:21 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:12:22 +0100  Battery reattached.
    2023-11-21 08:12:31 +0100  Communications with UPS restored.
    Come vedete alle 08:11 ho riacceso il server con il mio ups e ha
    incominciato a dare i problemi di battery disconnected. Sembra che ora
    ci siano problemi di dialogo fra la batteria e l'UPS ma perché prima,
    quando era sul mio pc questi problemi non si verificavano e come mai
    invece sul mio pc l'ups del server non ha dato problemi nel test della
    batteria che quando la stessa alimentava il server si lamentava che era
    da cambiare?

    Sono molto confuso, domattina comunque vi aggiorno.

    Piviul

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Piviul@21:1/5 to Diego Zuccato on Tue Nov 21 15:50:01 2023
    Grazie Diego, non ci avevo proprio pensato, in effetti poi quando lo
    metto sul server gli aggiungo anche qualche altra cosina... ora è tutto chiaro.

    Piviul

    On 11/21/23 14:30, Diego Zuccato wrote:
    Probabilmente perché il tuo PC consuma meno del server.
    L'allarme c'è quando l'autonomia calcolata (in base al carico) è
    inferiore a quella impostata come soglia. Nel mio APC di casa
    continuava a lamentarsi anche con batterie nuove. Con 2 pacchi in
    parallelo ha smesso :)

    Ma dal prossimo voglio batterie al litio (in particolare LiFePO4)!

    Diego

    Il 21/11/2023 14:24, Piviul ha scritto:
    Ciao a tutti, vorrei sottoporvi una stranezza su un UPS APC...

    Questa mattina arrivo in ufficio ed un APC smartups 750 si lamenta
    che la batteria è da cambiare con i soliti bip-bip ossessivi. Mi
    dico: no problem, sul mio PC ho un altro smartups 750, lo sostituisco
    con quello prima dell'arrivo dell'orda degli utenti. Spengo il mio
    pc, spengo il server e sostituisco l'UPS del server con quello del
    mio pc; appena accendo l'ups del server incomincia a rifare bip-bip
    dicendo che la batteria è da cambiare. Sono un po' perplesso ma vorrà
    dire che entrambi gli ups hanno le batterie esauste, morte
    contemporaneamente... improbabile ma possibile. Prendo l'ups del
    server, lo metto sul mio pc e... va tutto bene. L'ups non si lamenta
    con il solito bip-bip ossessivo. Avvio il mio pc con l'ups che prima
    era sul server faccio un self-test e passa il test. Allora eseguo una
    calibrazione della batteria. Anche quella va a buon fine.

    Certamente domani mattina ci riprovo, scambio nuovamente i 2 UPS
    ma... come è possibile?

    Altro indizio strano... sul server se avvio il demone apcupsd
    incomincia a raffica (5 messaggi al minuto circa) mandarmi qualcosa
    tipo:

    pbs-nas Communications with UPS SmartUPS-750 restored
    APC      : 001,041,0937
    DATE     : 2023-11-21 08:11:19 +0100
    HOSTNAME : pbs-nas
    VERSION  : 3.14.14 (31 May 2016) debian
    UPSNAME  : SmartUPS-750
    CABLE    : USB Cable
    DRIVER   : USB UPS Driver
    UPSMODE  : Stand Alone
    STARTTIME: 2023-11-21 08:11:06 +0100
    MODEL    : Smart-UPS 750
    STATUS   : COMMLOST
    LINEV    : 223.2 Volts
    LOADPCT  : 56.5 Percent
    BCHARGE  : 0.0 Percent
    TIMELEFT : 0.0 Minutes
    MBATTCHG : 5 Percent
    MINTIMEL : 3 Minutes
    MAXTIME  : 0 Seconds
    OUTPUTV  : 223.2 Volts
    SENSE    : High
    DWAKE    : -1 Seconds
    DSHUTD   : 180 Seconds
    LOTRANS  : 0.0 Volts
    HITRANS  : 0.0 Volts
    RETPCT   : 90.0 Percent
    ITEMP    : 36.0 C
    ALARMDEL : 30 Seconds
    BATTV    : 27.3 Volts
    LINEFREQ : 50.0 Hz
    NUMXFERS : 0
    TONBATT  : 0 Seconds
    CUMONBATT: 0 Seconds
    XOFFBATT : N/A
    SELFTEST : NO
    STESTI   : 7 days
    STATFLAG : 0x01000100
    MANDATE  : 2006-05-27
    SERIALNO : AS0622342047
    BATTDATE : 2022-11-13
    NOMOUTV  : 0 Volts
    NOMBATTV : 24.0 Volts
    END APC  : 2023-11-21 08:11:19 +0100
    Nei apcupsd.events trovo:

    # grep "2023-11-21 08:11" /var/log/apcupsd.events
    2023-11-21 08:11:06 +0100  apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) debian
    startup succeeded
    2023-11-21 08:11:10 +0100  Battery disconnected.
    2023-11-21 08:11:19 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:11:27 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:11:36 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:11:50 +0100  Communications with UPS restored.
    Un Battery disconnected e poi a raffica i restored. Negli
    apcupsd.events relativamente a Battery trovo:

    # grep -A1 -B3 -i battery /var/log/apcupsd.events
    2023-11-17 15:25:55 +0100  apcupsd exiting, signal 15
    2023-11-17 15:25:55 +0100  apcupsd shutdown succeeded
    2023-11-17 15:27:23 +0100  apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) debian
    startup succeeded
    2023-11-20 06:56:50 +0100  UPS Self Test switch to battery.
    2023-11-20 06:56:55 +0100  UPS battery must be replaced.
    2023-11-20 06:56:55 +0100  UPS Self Test completed: No test results
    available
    2023-11-20 15:57:55 +0100  UPS battery must be replaced.
    2023-11-20 18:31:24 +0100  apcupsd exiting, signal 15
    --
    2023-11-20 22:27:13 +0100  apcupsd exiting, signal 15
    2023-11-20 22:27:13 +0100  apcupsd shutdown succeeded
    2023-11-21 08:11:06 +0100  apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) debian
    startup succeeded
    2023-11-21 08:11:10 +0100  Battery disconnected.
    2023-11-21 08:11:19 +0100  Communications with UPS restored.
    --
    2023-11-21 08:12:00 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:12:08 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:12:21 +0100  Communications with UPS restored.
    2023-11-21 08:12:22 +0100  Battery reattached.
    2023-11-21 08:12:31 +0100  Communications with UPS restored.
    Come vedete alle 08:11 ho riacceso il server con il mio ups e ha
    incominciato a dare i problemi di battery disconnected. Sembra che
    ora ci siano problemi di dialogo fra la batteria e l'UPS ma perché
    prima, quando era sul mio pc questi problemi non si verificavano e
    come mai invece sul mio pc l'ups del server non ha dato problemi nel
    test della batteria che quando la stessa alimentava il server si
    lamentava che era da cambiare?

    Sono molto confuso, domattina comunque vi aggiorno.

    Piviul




    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From giovanni Scudeller@21:1/5 to All on Tue Nov 21 22:40:02 2023
    Il 21/11/23 14:24, Piviul ha scritto:
    2023-11-20 06:56:50 +0100  UPS Self Test switch to battery.
    2023-11-20 06:56:55 +0100  UPS battery must be replaced.
    2023-11-20 06:56:55 +0100  UPS Self Test completed: No test results availabl
    per quello che vedo da qui la batteria deve essere cambiata. adesso non
    conosco le dinamiche della marca in questione. Ma solitamente il test di
    cambio batteria calcola la capacita in scarica in Amper.
    Se questa non è sufficiente e/o la tensione in volt è fuori da dei
    valori di riferimento genera allarme.
    Quello che veramente che i problema non sia ripetuto sul tuo pc.
    Da qui mi viene in mente la tensione alla presa del server sia su valori
    limiti di intervento del server e questo provochi problemi al test.

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
  • From Marco Gaiarin@21:1/5 to All on Tue Nov 21 23:50:02 2023
    Mandi! Piviul
    In chel di` si favelave...

    come è possibile?

    Concordo sulla risposta: il carico era diverso tra il server e il tuo pc, quindi le batterie (di entrambi) hanno abbastanza 'spunta' per un pc ma non
    per i server; posso assicurarti che se succede che salta la luce per lungo tempo, poi una buona parte dei miei UPS non parte, o parte ma smette di segnalare le baterie scariche dopo qualche ora...

    Considera che in condizioni normali le batterie durano dai 2 ai 3 anni, raramente oltre.


    Altro indizio strano... sul server se avvio il demone apcupsd incomincia
    a raffica (5 messaggi al minuto circa) mandarmi qualcosa tipo:
    pbs-nas Communications with UPS SmartUPS-750 restored

    se hai nei log del kernel anche il distacco e il riattacco della relativa periferica USB, verifica di non avere un cavo danneggiato, o magari dai una disossidata alla porta USB (a UPS spento e batterie staccate, of course).

    --
    Ventiquattromilapensierialsecondofluisconoinarrestabili
    alimentando voglie e necessita`. (CSI)